返回列表 发帖

购物中心各类消防设计参数及设计要求

内容简介:
建筑高度和规模划分

1、建筑高度划分
 
1.jpg
2018-12-26 11:05
 

  
2、建筑规模划分
  
商店建筑的规模,根据其使用类别、建筑面积分为大、中、小型。
  
2.jpg
2018-12-26 11:06

  
江苏省规定:
  
3.jpg
2018-12-26 11:06

  
河南省规定:用于商业经营活动的任一楼层建筑面积≥5000 平方米或总建筑面积≥15000平方米的商业建筑属于大型商业建筑。


消防车道设置
 
1、消防车道设计要求和规格
4.jpg
2018-12-26 11:06


消防车道设置要求
 
5.jpg
2018-12-26 11:07

消防车道规格
 
2、消防登高场地设置要求
  
高层商业建筑应设有消防登高场地。
  
深圳规定:场地长度与消防登高面相同,场地内缘距建筑距离见下表,场地宽度≥6米。

6.jpg
2018-12-26 11:07

消防登高场地设置要求
  
江苏规定:场地长度同消防扑救面,宽度从建筑物边缘算起≥15米。
  
河南规定:消防扑救场地的宽度与消防扑救面相同,进深从建筑外墙突出物边缘起算。并符合以下规定:
  
①当建筑高度大于24米时,不应小于18米;
  
②当建筑高度为24米及以下时,不应小于15米。


防火分区
 
防火分区划分是建筑防火设计的重要环节,目的是一旦某处建筑发生火灾,将其控制在一个分区之内,防止蔓延。其面积大小主要是根据建筑性质、类型以及建筑耐火等级来确定,大型商业综合体的耐火等级为一或二级。防火分区最大面积及防火分隔构造要求规范有明确规定。
 
7.jpg
2018-12-26 11:09
 


防火分区的常规面积要求(一、二级耐火等级,设有自动报警及自动灭火系统)
  
当地下商店总建筑面积大于20000平方米时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:
 
8.jpg
2018-12-26 11:09
 

防火分隔措施


安全疏散
 
1、疏散距离
  
疏散距离是保证人员安全到达安全地段的主要途径。它主要是包括房间内最远一点到门口、门口到楼梯口、楼梯到室外地面等三方面。《建规》、《高规》对民用建筑的安全疏散距离有明确规定,但对营业厅等大空间的行走距离没作要求。考虑到营业厅内柜台对疏散距离有影响,《上海规》、《重庆规》都规定其行走距离不应大于45米。当疏散距离超过时,可在防火墙开设通向相邻防火分区的甲级防火门做为辅助出口,缩短疏散距离。
  
9.jpg
2018-12-26 11:10

商业建筑疏散距离和安全出口数量
  
2、疏散口
  
①多层商业建筑。
  
直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合下表的规定:
  
10.jpg
2018-12-26 11:10

  
建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。
  
②高层商业建筑。
  
高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5米。安全疏散距离应符合下表的规定:
  
11.jpg
2018-12-26 11:11



疏散宽度

疏散宽度=人数/每百人疏散宽度指标,关键就在于人数的确定。建筑底层外门、楼梯、走道的各自总宽度计算应符合防火规范的有关规定。
  
根据《建规》相关条文,推导出商业建筑疏散宽度计算公式:
  
W= A×B×D×E
  
其中:
  
12.jpg
2018-12-26 11:11

  
从以上表格数据可以看出,地上各层所需疏散宽度相差不大;但地下商场比地上增加50%~100%的疏散宽度,相差很大。商场因为人员密度大,所需疏散宽度也大,成为大型商业综合体疏散设计的重点,而解决地下商场的疏散问题也就成为重中之重。
  
(注:需要注意的是,上述“营业厅建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。)
  
同时,根据不同楼层的商业建筑,疏散宽度也可以按照如下计算:
  
13.jpg
2018-12-26 11:11

高层商业建筑疏散宽度计算方式
  
人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数每100人不小于1米计算;其余换算系数同多层商业建筑。
  
注:“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。


楼梯形式
 
每个防火分区安全出口数量不应少于2个,且应设置在不同方向。根据现行防火规范的规定, 楼梯是垂直疏散的唯一通道,确定楼梯数量和楼梯总宽度是建筑防火设计的关键,也是当前设计中的主要难点。

大型商业建筑的疏散楼梯间应为封闭楼梯间或防烟楼梯间。疏散楼梯的合理设置很重要,尽可能利用自然通风采光,在商场四周外墙设置封闭楼梯间,省去前室面积;确实因疏散距离不够而需在商场中部设置疏散楼梯的,可将楼梯成组布置,并尽可能使楼梯让两个防火分区共用,为商业流线设置留出灵活的使用空间。
  
梯段宽度不应小于1.4米,宜结合每股人流宽度的规定来确定,宜取1.8米。充分利用商业建筑层高一般大于5米的特点,将楼梯设计成4跑,节省梯间面积。


案例

以层高5米、梯段宽1.8米的楼梯为例,梯间净面积分别为:2跑梯31.8 平方米, 4跑梯23.3 平方米, 4跑梯可比2跑梯节省约27%的梯间面积;若设置成2跑剪刀梯,则一个梯间位置可设置两部楼梯,梯间节省面积更为可观。
  
1、楼梯消防设计
  
14.jpg
2018-12-26 11:12

开敞式楼梯
 
15.jpg
2018-12-26 11:12
 

封闭楼梯间(要求:自然采光通风)
 
16.jpg
2018-12-26 11:13
 

防烟楼梯间
17.jpg
2018-12-26 11:13
  

楼梯间消防设计要求
  
2、楼梯形式划分
  
18.jpg
2018-12-26 11:14

普通梯
 
19.jpg
2018-12-26 11:15
 

剪刀梯
  
3、楼梯间设置应注意的问题
  
①根据《建规》,多层商业购物中心并不一定要设置防烟楼梯问,如果楼梯间靠外墙设置,具备天然采光和自然通风条件,疏散楼梯可以按封闭楼梯间来考虑,这样可以减少交通服务面积,增加有效商业面积。为商业空间布置带来便利;如不具备上述条件,则需要按防烟楼梯间来考虑。
  
②疏散楼梯问外窗与周边房间的外窗距离应不小于2米。保证疏散楼梯在火灾发生时防止周边房间烟气通过外窗进入楼梯间,从而能安全快速疏导人员离开。
  
③《建规》5.3.1条规定:“民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层。其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米。”商场在使用剪刀楼梯进行安全疏散时。应保证其楼梯两个出口之间的距离不小于5米,否则只能按一个出口来考虑。

 

点击了解更多:购物中心, 消防设计

返回列表
无上一主题
下一主题:购物中心应招揽什么样的商家进店
网站地图-法律声明-热门标签